Прибор ПКП-1 применяется при контроле механического состояния отдельно взятых фарфоровых неармированных покрышек высоковольтных воздушных и армированных покрышек маломасляных выключателей. Применение рекомендовано «Методическими указаниями по контролю механического состояния фарфоровых опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ и выше и фарфоровых покрышек высоковольтных воздушных и масляных выключателей в условиях эксплуатации» от 31.12.2004 г.
Основные технические решения защищены патентом Российской Федерации. Вместе с прибором поставляется методика контроля технического состояния фарфоровых покрышек воздушных и масляных выключателей.
Дополнительно возможна поставка устройства УГН-1 для осуществления гидравлического нагружения фарфоровых покрышек.
Параметр | Значения |
Номинальная частота регистрируемых АЭ колебаний, кГц | 150 |
Максимальная сумма АЭ импульсов, регистрируемая на табло | 999 |
Период отсчета активности АЭ, с | 1 |
Длительность замера суммы АЭ импульсов, с | 10 |
Коэффициент пересчета АЭ импульсов | 1; 10 |
Мощность потребления, не более, ВА | 25 |
Питание, В: - от встроенного источника - от сети переменного тока 50 Гц |
12,6 220 |
Габаритные размеры АЭ датчика, мм (не более) | 30 х 30 х 50 |
Масса АЭ датчика, не более, кг | 0,2 |
Габаритные размеры блока измерения и индикации, мм (не более) | 120 х 240 х 350 |
Масса блока измерения и индикации, кг (не более) | 3,0 |
Прибор ПКП-1 обладает возможностью самоконтроля работоспособности, конструктивно выполнен в виде отдельных блоков (датчик для съема АЭ сигнала и блока измерения и индикации), соединенных кабелем.